欧美激情69-《战狼3》免费观看-亚洲免费av网址-欧美xxxx成人免费网站-精品日韩三级-俄罗斯少妇bbb好爽-日韩内射高潮-精品女仆av一区二区三区-最新av一区二区三区,成人av电影天堂,全部孕妇做爰xxxx,丰满诱人的岳伦理

產品分類

Products

技術文章/ ARTICLE

我的位置:首頁  >  技術文章  >  多功能-三相電能表校驗儀的常見故障分析

多功能-三相電能表校驗儀的常見故障分析

更新時間:2022-11-16      瀏覽次數:1436

                    多功能三相電能表校驗儀常見故障分析


⑴裝置接線錯誤 ⑵電能表故障 ⑶CT部分故障

2.經驗判斷

⑴計量裝置正常時綜合誤差(含CT誤差、二次接線誤差和電表誤差)

⑵綜合誤差在-10%至-3%時一般可能為

a、電表不準 b、CT二次負載重 c、CT負誤差

⑶綜合誤差超過10%時可能為

a、CT二次接線錯誤 b、CT變比不對 c、幾種情況兼有

一般現場工作時可*行綜合誤差的測量,綜合誤差在±3%時系統基本沒有 問題,當綜合誤差較大時可分別進行CT誤差、電表誤差的校驗及線路診斷。

3.CT常見故障及原因

⑴故意更換CT銘牌 ⑵CT精度不合格 ⑶CT損壞

4.電能表故障

如果三相電能表校驗儀接線正確且CT精度合格但誤差還是很大,則應調整或更換電表。


揚州豪泰電力科技有限公司
地址:揚州寶應柳堡工業園區68號
郵箱:920517379@qq.com
傳真:0514-88771336
掃碼加微信
SCAN

TEL:13655274926

掃碼加微信

蘇公網安備 32102302010559