我的位置:首頁  >  技術文章  >  10KV(兆歐表)絕緣電阻測試儀問題解釋

10KV(兆歐表)絕緣電阻測試儀問題解釋

更新時間:2020-09-14      瀏覽次數:2081

長度在500m及以下的10kV電力電纜,10KV(兆歐表)絕緣電阻測試儀用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化。為了便于比較,應換算為20℃時單位長度電阻值,一般以每千米電阻值表示,即:
R20=Rt×Kt×L
式中R20-在20℃時,每千米電纜的絕緣電阻。MΩ/KM;
Rt-長度為L的電纜在t℃時的絕緣電阻,MΩ;
L-電纜長度,Km;
Kt-溫度系數,20℃時系數為1.0。
良好(合格)的電力電纜的絕緣電阻通常很高,10KV(兆歐表)絕緣電阻測試儀其低數值可按制造廠規定:新電纜,每一纜芯對外皮的絕緣電阻(20℃時每千米電阻值),額定電壓6KV及以上的應不小于100MΩ,額定電壓1~3KV時應不小于50MΩ。
附:電纜的溫度系數
溫度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92